关于spd选型的问题一直都困扰着我,现在将我的一点看法总结下:
1首先区分防雷等级吧,有ABCD
2然后看在什么防雷区,LPZ0,LPZn
3然后选SPD。
可是现在有个问题,规范上都是按照标称放电电流来划分的,可是一般的样本上都是按照最大放电电流来划分的
比如我在一层的强电井里设置了一个APE1,APE2两个电源箱,这里是属于LPOb和LPZ1的交界区,直接雷击时不可能的,最多感应雷,那按照8/20US来选(假设这个建筑属于D类),那标称放电电流是50KA,按照施耐德的选型表要选PR120r,可是我注意这里很多人其实都是选PR65,很多人都把标称电流和最大电流龙混淆了。这里没什么问题,可是现在有个问题,屋顶有个消防风机的双电源箱,主备用电源分别从APE1和APE2引的,按照SPD来说,这里算二级分箱,放电电流应该比前一级放电电流小,可是这里又是属于直接雷击区域,就只能取10/350us的SPD,按照施耐德的选型表只能选PRF135,因为放电电流要比12.5kA大。所以这里就有个疑问了。望高手点评我的做法有什么地方不对 还有希望可以提出你们的意见
还有如果我SPD的标称放电电流选的比实际需要的大应该没有什么问题吧
[
本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-24 19:36 编辑 ]




全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wystormcrow
沙发
进来学习学习
2014-11-04 15:48:04
赞同0
-
q13871628685
板凳
点参考价值,但是说实在的我看到现在除了施耐德是标注最大值,其他基本上都是两个值都有,对于波形的确很多时候疏忽了,谢谢。