土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 食堂烹饪操作间是否设自喷?

食堂烹饪操作间是否设自喷?

发布于:2011-01-17 15:21:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在【建筑设计防火规范】8.5.8中,公共建筑中营业面积大于500㎡的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火系统。
有的人做的话,上的是喷淋(93°高温喷头)。

我的问题是,上喷淋的话是在整个操作间设吗?还是说后堂整个都要设?还有就是既然我设置了喷淋,有必要在学生食堂大厅设置喷淋吗?还有规范上说设置自动灭火系统,那么我还可以有其他的设计吗?这个东西不太好把握。

[ 本帖最后由 marckgao 于 2011-1-17 15:24 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kuailelingge
    kuailelingge 沙发
    xupeng 发表于 2011-1-18 10:02 学生食堂餐厅和厨房操作间都不必设置自喷,规范那一条有点模糊,设计时可说明由专业厨房设备安装公司进行设 …谢谢您的解答!
    2013-08-02 11:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • xupeng
    xupeng 板凳
    学生食堂餐厅和厨房操作间都不必设置自喷,规范那一条有点模糊,设计时可说明由专业厨房设备安装公司进行设计施工,也可以设置局部自动气体灭火装置。

    [ 本帖最后由 xupeng 于 2011-1-18 10:03 编辑 ]
    2011-01-18 10:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深井潜水泵扬程选择

我公司深井潜水泵井内管道长50米,出井口经15米管道,2个弯头进5米高的水池,潜水泵的扬程如何选。

回帖成功

经验值 +10