土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统水泵接合器应连接在报警阀前还是阀后?

喷淋系统水泵接合器应连接在报警阀前还是阀后?

发布于:2006-03-15 01:21:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一套图纸把水泵接合器连接在喷淋系统的报警阀后了,设计者认为规范中没有规定不允许接在阀后,所以没有违反规范不需修改,请教各位正确答案!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • canline
    canline 沙发
    这个问题我觉得根据具体情况看,一般做为分散的报警阀在阀前安装的可能性比较大,因为报警阀一般设置在室内,水泵结合器设置在室外,这样肯定是在阀前了。但是在给排水技术措施上又有报警阀最好集中布置在泵房,如果这样,要设置在阀前就少设了很多水泵结合器。这样做跟水泵结合器宜分散布置好象又矛盾。所以我觉得前面的情况设置在报警阀前,后面的情况设置在后面比较合理。
    2006-03-21 15:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • ymf1727
    ymf1727 板凳
    4楼朋友说的应该是很有道理!
    2006-03-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求乡村别墅的排水解决方案

现有一乡村别墅,位于风景秀丽的山区,周围无市政排水设施,洗浴、厨房、厕所的排水怎么解决?

回帖成功

经验值 +10