土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电电压等级的确定

关于供电电压等级的确定

发布于:2011-01-17 14:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。
我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?
还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。
负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    35kV和10kV的都可以。就看附近引哪个电压等级综合造价低了。
    2011-01-17 20:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • 99xiong2008
    99xiong2008 板凳
    这个问题与地区电力系统的规划有关,一个工业区域必须有能源配置规划,电力系统规划也在其中,规划局应该有这方面的规划图,设计院在拿到业主的委托设计后,可到规划局查看能源规划图,在规划图上可找到需设计地规划上(政府投资)的电力系统,从什么地方接入电源,可接电源的电压等级。

    额定电压(KV) 送电容量(MW) 送电距离(KM)
    35 2---15 20--50
    60 3.5--30 30--100
    110 10--50 50--150
    220 100--300 100--300
    330 200--1000 200--600
    500 1000--1500 300--1000

    以上早期教材数据(参见《电力系统分析》浙江大学出版社1993年8月版第14页),个人认为现在随着新材料新技术的运用,输电能力应有所提高了。
    2011-01-17 15:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压分断母线外加隔离开关?

高压分断母线外加隔离开关?

回帖成功

经验值 +10