土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 球墨铸铁给水管的施工问题

球墨铸铁给水管的施工问题

发布于:2006-03-14 23:02:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在有一个小区收集地下水到低位水池之后,用水泵提升到高位水池,沿程安装了球墨铸铁给水管,经过了大量的回填区域,并且回填的深度较深,水泵的扬程有100米,流量有150立方米/小时,请问各位高手在铸铁管的弯头处怎么处理才能保证弯头不被水冲开?我是第一次接触球墨铸铁管的安装工艺,确实不知道怎么处理,有劳各位了.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    铸铁管的弯头处向 5楼 说的”增设浇180度的混凝土支墩“,还有在弯头处与直管间打卡连接固定,这样处理就能保证弯头不被水冲开 。
    2007-12-17 21:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • qinghe001
    qinghe001 板凳
    这么多?上传都要好久啊!真是辛苦了,不过这里面有好多我已经有了,我就不客气了,下点有用的就行!先谢谢了楼主了!
    2007-12-10 21:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多