土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统排气和水力平衡问题请教。

水系统排气和水力平衡问题请教。

发布于:2011-01-17 13:34:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。
2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。


物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    学习到了。谢谢
    2011-08-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • liumougang123
    liumougang123 板凳
    有几点可以去检查下:
    1.管道内的流速及水压太低造成集气。
    2.管道安装不规范,(如倒坡、上翻后再下翻而高位没有自动排气阀)
    3.过虑器堵塞及本区域阀门开度不够也可能会造成集气。
    希望能给您带来帮助。
    2011-01-24 15:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上供上回水平双管同程式系统优缺点

请问大家,上供上回水平双管同程式系统优缺点是哪些?补充水平,我指的上供上回水平双管式系统---是指设供回水立管,每个层面设一个水平同程环路与此立管连接,每一层面均设好平衡阀,防止竖向水力失调。请问,该系统是否可以在采暖期有好的采暖效果?该系统优缺点有哪些?个人认为,该系统优点:1.以每个水平层为一个环路,只要在每个水平层上设好平衡阀,就可以很好解决竖向水力失调问题。2.每组散热器前可以设温控阀,有利节能。

回帖成功

经验值 +10