求助关于混凝土结构加固问题
最近刚做了一个学校加固,内框架结构,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸为350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸为590X590,当时为了不穿梁,新增纵向钢筋只在柱四个角加了4根25的,现在想想钢筋间距太大,我想问问大家关于柱纵向钢筋间距的问题,如果太大,都会造成什么后果。我了解是纵向钢筋间距限制主要是为了与箍筋形成骨架对核心混凝土形成围箍约束
发布于
2011-01-17 11:15:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
llp20092009
讨论的很深入,学习了
2011-03-14 21:54:14
来自 PC
评论
举报
柚有
五楼说的很深刻,建议评级