土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点不接地系统发生单相接地时避雷器的问题

中性点不接地系统发生单相接地时避雷器的问题

发布于:2011-01-17 10:54:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
当中性点不接地系统发生单相接地时非故障相的对地电压被抬升1.73倍,此时避雷器会不会动作。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwxxly
    wwxxly 沙发

    您所举例的35kV避雷器51/134,避雷器持续运行电压40.8kV,单相接地非故障相也不会达到这个电压。但是某些10kV避雷器如:YH5WS17/50,避雷器持续运行电压只有13.6kV,额定电压17kV,直流1mA参考电压25kV。就很有肯会动作。15/45.6型避雷器也用在10kV,额定电压、持续运行电压、1mA电压更低,动作的概率会更大。
    2011-01-18 09:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    同意楼上观点!单相接地时,非接地相对地电压抬高为线电压,但还达不到避雷器的放电电压!
    2011-01-17 16:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10kVPT柜一次消谐与二次消谐的问题

最近在做一个110kV变电站二期扩建的工程,原来I段母线PT柜内采用二次消谐,那么本期II段母线PT柜内是否不能用一次消谐,只能用二次消谐?为什么呢?请教高手,谢谢!

回帖成功

经验值 +10