最近在做一个110kV变电站二期扩建的工程,原来I段母线PT柜内采用二次消谐,那么本期II段母线PT柜内是否不能用一次消谐,只能用二次消谐?为什么呢?请教高手,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句您所举例的35kV避雷器51/134,避雷器持续运行电压40.8kV,单相接地非故障相也不会达到这个电压。但是某些10kV避雷器如:YH5WS17/50,避雷器持续运行电压只有13.6kV,额定电压17kV,直流1mA参考电压25kV。就很有肯会动作。15/45.6型避雷器也用在10kV,额定电压、持续运行电压、1mA电压更低,动作的概率会更大。