土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率过大时,是否可以二路电源进楼?
我在做一商主楼,总功率达到400KW,而且用户18个,都是三相电,
将电表全放在一电表箱内,电表箱尺寸过大。于是分成了二个电表箱,每个电表箱进线功率200KW,每个表箱最多10块电表。
本来想用一路进线,发现功率太大了,于是想采用二路进楼,每个电表箱进一路电源。
不知道这样做会不会审查通不过???

急盼回答。谢谢。

全部回答(4 )

  • kanbudong
    某些地方供电部门规定低压进线计算负荷电流不得大于400A。400KW估计一路进线不够。
    多几路没什么不可。
    2006-03-15 09:43:15 来自 PC 评论 举报
  • lulw
    只要供电距离不远,完全可以。如供电距离很远,可以一路供电,并在两个电表箱前,设置一个总配电柜,然后馈出两个回路分接至电表箱。
    2006-03-15 09:03:15 来自 PC 评论 举报