请问:电厂循环冷却水水质标准?补水标准?
请问:电厂循环冷却水水质标准?补水标准?
请问:电厂循环冷却水水质标准?补水标准?
发布于
2006-03-14 21:23:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
chenguohong2002
楼上的系统运行如何,详细说以下化学品的投加
2006-03-15 21:42:15
来自 PC
评论
举报
nengd
某电厂冷却排出水质:Na+300.1mg/l,Ca2+267.7mg/l,Mg2+120.5mg/l,CO32-803.6mg/l,Cl-518mg/l,SO42-801.6mg/l,NO3-15.6mg/l,SiO32-20.3mg/l,TDS2874mg/l
纳滤在循环电厂冷却水应用:
循环冷却排出污水-——澄清池——多介质过滤器——粗滤器——加酸、阻垢剂——精滤器——纳滤装置——补给水系统
总溶解性固体和总硬度去除率达到90%以上,含盐量去除率达到80%
2006-03-15 11:56:15