土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一进线一备用如何选择微机
有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?

全部回答(25 )

  • shacaijian
    到此一游,以前接触过,现在不做了
    2011-06-18 11:49:18 来自 PC 评论 举报
  • cai2561
    明备用不用备自投,但母联 和两个进线由互锁
    2011-06-17 17:19:17 来自 PC 评论 举报