一个百思不得其解的问题:关于重合闸在我们这里一座35KV变电站,一天35KV进线发生了故障,开关延时速断动作后,应该0.7S后重合,可是开关30S后才重合,经保护试验却非常正常,35KV开关采用少油电磁机构开关,直流部分采用110V复式整流系统,重合闸继电器是DCH-2,请教大家,这可能是哪种原因引起的[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:11 编辑 ]