我公司的低压配电柜里现在是这样连接的10kv通过变压器后400V侧中心点接地引出N排,PE排是在变压器出线的第一个出线柜里和N排用宽的铜排连接,这是TN-C-S还是TN-S的接地方式, 谢高手解答!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • dree234
    dree234 沙发
    TN-S
    2011-03-02 22:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • rfygh
    rfygh 板凳
    楼主所说的就是TN-S系统接地型式