锅炉放在一层 建筑共有五层 每层面积约在50平米 来说说你有什么方案走主管 我发现如果从每层接三通分到分集水器的话 顶层是热不起来的。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    要我做,就做上供下回,跨越式垂直串联系统。
    2011-01-21 08:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyuheating
    gaoyuheating 板凳
    我没做同程
    现在楼上热不了
    急死了
    2011-01-19 23:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:暖气不热问题

小区供暖面积5万多,供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),小区内最高6层建筑换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水泵48米扬程,系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置末端一栋住宅楼一楼最近出现暖气不热,6楼供暖效果良好,入户供回水旁通管已关闭,入户除污器已检修,一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,室内正反冲洗过无异常,