土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ !遇到了非常怪异的事情!50HZ下变频器输入电流大于输出电流?注意不是输出大于输入。

!遇到了非常怪异的事情!50HZ下变频器输入电流大于输出电流?注意不是输出大于输入。

发布于:2011-01-16 21:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。
这个是什么原因呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • keshengyong
    keshengyong 沙发
    按照手册上的说明,进行电机参数自学习,搞成矢量控制试一试
    2012-09-12 21:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • sxfai
    sxfai 板凳
    仔细查找原因然后把结果告诉大家,期待中..
    2011-01-17 21:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气盘柜二次线施工工艺问题

我想问下 我看到有的配电控制柜二次线有的人有用线槽 有的人又没有用直接用尼龙匝带绑的也很好看 那有的人为什么还用线槽呢 ?那样成本不是更高吗? 还有就是不用线槽那样会不会更难呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 16:42 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10