土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ●关于母联柜断路器

●关于母联柜断路器

发布于:2006-03-14 18:20:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
母联柜断路器承担的电流只是一侧母线的电流,是否应该选得比进线断路器小?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_00
    jk_00 沙发
    1.两路进线一主一备时,母联平时投入.
    2.两台变压器各带一段,母联平时不投入.一台故障时,投入母联.
    以上两种情况,母联都可以比进线小.
    2006-03-14 21:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • gygygao
    gygygao 板凳


    但是有的时候就是两段母线的负荷都使用了,这时候母连就断了,然后一台变压器故障,而另外的一个变压器就无法带那些较重要的三级负荷了
    2006-03-14 20:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保护断路器设计选型的思考 中小型水电站发电机

作者:胡粉珍 摘要:通常,人们习惯地对单机容量100MVA及以下的发电机组称为中小型发电机。鉴于我国能源综合利用开发的基本国策,自西部大开发以来,特别在西南地区,中小型水力发电机组建设拔地而起,产业结构也已具备了一定的规模,随着市场经济的发展,对于中小型水力发电机保护断路器的设计选型,改变以往使用通用型断路器为发电机型断路器的传统,已是大势所趋。 关键词:断路器 水电站 发电机   通常,人们习惯地对单机容量100MVA及以下的发电机组称为中小型发电机。鉴于我国能源综合利用开发的基本国策,自西部大开发以来,特别在西南地区,中小型水力发电机组建设拔地而起,产业结构也已具备了一定的规模,随着市场经济的发展,对于中小型水力发电机保护断路器的设计选型,改变以往使用通用型断路器为发电机型断路器的传统,已是大势所趋。