土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱箍筋施工中的问题

柱箍筋施工中的问题

发布于:2011-01-16 09:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个柱子按设计要求是设置六肢箍,但是在验钢筋时发现少了一个箍筋,由于工期较紧,而且箍筋已绑扎完成,加多一个箍筋显得比较困难,我的问题是:能不能在缺少处设一个拉筋呢?请各位高手指教,呵呵

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • changzhouliushh
    可以用拉筋进行补救,但拉筋的平直段长度及角度要求同箍筋
    2011-01-16 14:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • kancai2010
    kancai2010 板凳
    可以的。没问题。
    2011-01-16 14:26:16

    回复 举报
    赞同0