土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风问题,急救!

人防通风问题,急救!

发布于:2011-01-15 21:15:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题1.虑毒通风时,过滤吸收器出来的风管在穿越防护墙的时候有两个阀门,一个密闭阀,一个风量调节阀,请问这两个阀门接在清洁区还是虑毒室?
问题2.在选择脚踏风机的时候,是根据清洁通风量来确定,但虑毒通风量小于脚踏风机的最小送风量,而我的过滤吸收器是根据虑毒通风来选的,这样的话我过滤吸收器的额定风量大于虑毒通风量,小于脚踏风机最小送风量,那实际虑毒通风的时候送风量是多少呢 ?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 张光仁__水暖
    问题1.虑毒通风时,过滤吸收器出来的风管在穿越防护墙的时候有两个阀门,一个密闭阀,一个风量调节阀,请问这两个阀门接在清洁区还是虑毒室?
    问题2.在选择脚踏风机的时候,是根据清洁通风量来确定,但虑毒通风量小于脚踏风机的最小送风量,而我的过滤吸收器是根据虑毒通风来选的,这样的话我过滤吸收器的额定风量大于虑毒通风量,小于脚踏风机最小送风量,那实际虑毒通风的时候送风量是多少呢 ?
    2014-05-28 00:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    脚踏风机的表中的最小风量大于虑毒通风量的问题经常遇到实际有两种方法第一根据风机的性能曲线用内插法计算出对应虑毒通风小风量的风压这个压力较大只能用上面那个调节阀去调节了,以前的图集上没有这个调节阀现在增加这个调节阀很有必要的;第二种做法就是像楼上说的虑毒通风时脚踏风机不全部开启;以上两种做法欢迎探讨
    2011-03-17 10:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上与地下部分合用送风道防烟楼梯间风量计算

当防烟楼梯间地上与地下部分合用送风道,其加压风量计算按《图集07K103-1》第5页设计,还是按《实用供热空调设计手册》第十三章1220页计算?因两者所选的加压风量不同。《图集07K103-1》第5页解析是风量按两个楼梯计算,用常开风口,而《实用供热空调设计手册》第十三章1221页解析是风量不用按两个楼梯计算,用常闭型电控风口,究竟哪种方法对?

回帖成功

经验值 +10