最近在检测一个项目,但是我不理解MAU+DCC+FFU系统正压,这种系统洁净室内的正压怎么调节,还有就是FFU全开的时候回风百叶位置几乎是没有风的感觉,请各位前辈知道的给讲解一下,谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • setgrd
    setgrd 沙发
    我们也做过百级洁净厂房,满布FFU,维持正压的,还是空调机组送的风,送风量减去排风量和回风量,就是维持正压的风量,我们设定的是10%-15%之间的送风量,当然室内还有专门的泄压风口
    2011-03-10 09:44:10

    回复 举报
    赞同1
  • shijiang10
    shijiang10 板凳
    100级洁净室,采用FFU+DCC+MAU的方式,不知道FFU风机余压大概是多少,请赐教
    2011-03-09 21:00:09

    回复 举报
    赞同1