现在做河南一项目,情况是这样的:土层为粉土,基坑深度为5.5m,已挖至设计标高,但是地下水很多。挖基坑的时候曾经降水停过10天,之后又继续挖的基坑、再降水。
现在的问题是坑中水比较多,人站上去会陷到膝盖,根本没有承载力。结构的基础形式是筏板,结构自重还比较重。现在降水还在继续,我想请问一下如果水位降下去了,
能不能用这层土作为持力层?是否采用一些方式对基础进行处理?

全部回答(4 )

  • 8127962
    现在是这么处理的,挖掉土以后换填了50cm的砂石,就是不知道降水以后要挖掉多深的土。
    2011-01-20 21:48:20 来自 PC 评论 举报
  • lu_88888888
    1.先降水,再开挖基坑。2. 目前只能再往下挖土,再用砂石回填了