土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何根据负荷选择电流大小
10KV开关柜中,负荷为1000KW,真空断路器的额定电流应选多大?电流互感器变比等参数如何选择?有没有选择标准?请大家指教。。。

全部回答(8 )

  • colourcat_3392
    真空断路器630A,电流变比100/5,属于中等电机。
    2012-04-13 10:45:13 来自 PC 评论 举报
  • colourcat_3392
    我做过5000kW煤矿通风机电控
    2012-04-13 10:42:13 来自 PC 评论 举报