土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 非抗震下要让房子倒不容易,地震下要让房子不倒不容易

非抗震下要让房子倒不容易,地震下要让房子不倒不容易

发布于:2011-01-15 10:19:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
95年有个8层的楼还没盖完就倒掉了,死了5个人,设计者是个才毕业的大学生。他是用PKPM算的,但是他确取错了荷载,而且不明白轴压比的概念。8层楼用450X450的柱子截面。结果在盖的时候倒掉了。他是会软件,但是没有理论功底,软件用的在好,还是害人。算的也是错的。


这个房子之所以会倒应该是荷载严重不足。而不是软件使用错误。 再说轴压比,是为了抗震而控制柱子延性。而不是非抗震要求。而这个房子是在非地震情况下倒的。


另一个观点:这个房子之所以倒,也可以说使用软件的错误,对相关的参数的不明白,怎么可以说这个人会使用软件啊。

[ 本帖最后由 fasing 于 2011-1-15 10:31 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • susan56
    susan56 沙发
    校核、审查干嘛去了
    2011-08-02 19:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。柱(墙)轴压比的轴压力设计值是有些区别的,不过不是大问题,我总结了一个记忆方法,即轴压比的物理意义-单位面积上的应力,轴压比一般是小于1的,只要控制在这个范围,竖向荷载下是不会出事的
    2011-01-16 21:15:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑结构专业技术措施》北京市建筑设计研究院

小弟第一次上传资料,刚才试了一次,但是没成功,秉着锲而不舍的精神,再上传一次,我搜索了的,论坛里面貌似没有,不晓得是不是真的没有,呵呵,不废话了。

回帖成功

经验值 +10