论文简介:

1消化交底资料
仔细阅读括招标文件、投标文件及相关联系函和投标图册等;对报价范围及选用的设备进行深刻的了解;

2 确定整个工程的系统分布
结合投标文件及实际平面布局对整个净化空调系统做合理、可行的分布;可对投标文件中的设备数量及型号进行局部调整,但需编制设计偏离表,并需由部门相关领导及甲方签字认可;

3 各系统(房间)的风量计算
I级手术室 送风量 8000m3/h 新风量 1000m3/h
II、III、IV级手术室及走廊、辅房等均按换气次数要求取用:
II级手术室 最小送风量 2000m3/h 新风量 800m3/h
III级手术室 最小送风量 2000m3/h 新风量 800m3/h
IV级手术室 最小送风量 1800m3/h 新风量 600m3/h
注:1、若手术层离设备层距离较远,则可适当考虑放大风量!
2、污物走廊及外围辅房的风量大小需由冷负荷量进行校核;
3、同时确定回、排风量,并确定回、排风口及管路尺寸;
回、排风口风速取 ≤1m/s;
回、排风支管风速取 ≤3m/s;
回风总管风速取 ≤3-4m/s;