TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?施耐徳的培训师说不要,但规范好像说要啊?

全部回答(16 )

  • dreamboat
    PE线是N线和PE线合在一起才形成的PEN线,所有PE线必须接地,那么PEN线肯定接地了,所以也不能用RCD保护了
    2006-03-15 14:14:15 来自 PC 评论 举报
  • dreamboat
    PEN线其实就是以前说的零线上接上了设备外壳的导电外露部分,然后接地了才叫PEN线,如果不接地相当于以前说的“接零保护”,怎么不能看成N线呢?但你把它看成PEN线是不对的,因为PEN线必须做重复接地。