请问400kW的柴油发电机用单设储油间吗?
请问400kW的柴油发电机用单设储油间吗?
有个工程要上台400kW的柴油发电机,放在工厂的辅助房内,按民规还要设置储油间啊,民规上也没说多少油量要设置储油间,大家一般都怎么做的?
发布于
2011-01-14 17:33:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
电气交流
民建规范:
1 在燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设置40~64h耗油量的储油设施。
2 机房内应设置储油间,其总存储量不应超过8h燃油耗量,并应采取相应的防火措施。
3 日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵。
我们更多的是设置日用油箱,不超过八小时的油量,其实就是把日用油箱当做储油间用。
如果是常用柴油机组,是需要设置大的除油设施;如果是备用柴油机组,几个小时的除油是够了的。
规范上还需要设置控制室,对于500kW以上的单台机组,需要设置控制室,我们也没有设置。
2014-05-30 14:57:30
来自 PC
评论
举报
岭南雨林
民用建筑电气设计规范里要求是设计有储油间,设甲级防火门,我做过的工程和接触过的发电机厂家所做的方案都设置有储油间。
2014-05-30 14:34:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
llkine
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
70
回复
168
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
