发布于:2011-01-14 16:01:14
来自:水利工程/港口航道与海岸工程
[复制转发]
港口航运的各位前辈们,你们好,小弟想请教下一个关于船坞泵房施工工期的问题。
小弟是工程甲方,本工程为530×76×14.7的船坞,泵房底标高约为-11m,顶标为+6m。流道层为-9.5——-7.5,水泵层为-6.5——-1.0,电机层为-0.5——+5.4。
施工开始季节为1月份,整个泵房施工从止水帷幕开始到封顶施工,施工单位给排了7个月的工期,请问其中水分有多大?施工难点在哪?
请各位前辈们不吝赐教。谢谢
:)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dylszx
沙发
首先声明我不是搞施工的啊,这个高程如果在长江里面,如果是85国家高程应该是扬州附近某个地方的吧?貌似扬州那里汛期非汛期不是很明显吧,只要施工图纸齐全,准备充分,我个人觉得应该会很快,4个月?再说了,浇到了流道层顶板-7.5m高程那也就不要有太多的担心了,起码围堰垮不了啊。
2011-01-23 16:57:23
赞同0
-
jesam_sun
板凳
这个要看施工单位施工时分几层浇注的,我做过类似的泵房,楼主可以联系我讨论一下
2011-01-23 15:34:23
赞同0
加载更多回复 举报