土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 【求助】空调水系统的电动阀
如图中 空调机组冷热盘管回水管上的电动阀及电动阀两侧的阀门的规格要比两侧的接管 dd.jpg小一号吗

dd.jpg

全部回答(6 )

  • ziwei_feixiang
    需要算Kv值,但是现在很多人不算,省事的就直接小一号或者直接同管径,使用起来基本没有什么问题,
    2011-01-23 10:50:23 来自 PC 评论 举报
  • koclic
    回水管跟供水管管径应该一样,阀门除电动阀外也应该一样。
    电动阀门通常是比同管道上的其他阀门小一号(我们公司拿到过的设计院的图纸是这样的),应该是通过厂家样本计算选择出来的吧,我只知道阀门执行机构需要计算扭矩选择型号。
    2011-01-22 16:42:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10