土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教抗震规范理解与应用中一道例题
抗震规范理解与应用 旧版
第五章 多层钢筋混凝土 例题
求受压区高度这个公式哪里来的



为什么要受拉区钢筋面积 是受压区钢筋面积的2倍?
而例题中实配钢筋

为什么要受拉区钢筋面积 是受压区钢筋面积的2倍?

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回答(2 )

  • zsying


    你的解释有道理

    但是他题中实际配的钢筋受拉、受压都知道,都给了 这时候求相对受压区高度,还要假设受压钢筋面积是受拉的一半?、??
    2011-01-18 09:59:18 来自 PC 评论 举报
  • jiegouxiaosheng
    我猜测一下啊~

    抗震规范 p60 页,6.3.3 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值:一级不小于0.5。 会不会是因为这个原因?
    2011-01-14 14:01:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。