发布于:2011-01-14 11:45:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
如题,对于工业运输煤炭、矿石的胶带机,头部启动设备在启动时的动力是正常运转时皮带张力的多少倍?在进行驱动设备基础设计时,启动系数取多大合适?
启动系数的大小与驱动装置类型对启动时间能否控制有关,启动时间越长,启动系数越小。所以其大小的选取,与您的驱动装置类型有关,在此基础上,来合理的确定启动系数较好。启动系数大,则表明启动的速度比较快,胶带所受的冲击力比较大。一般长距离输送机特别是水平输送机取传动滚筒最大起动圆周力为工作圆周力的1.5。
下面是一些设计院在进行驱动基础设计及胶带机设计时,启动系数的选择:
【一】:一般来说:直联时,取1.7或更大;限矩型取:1.5,调速型的取:1.2左右;变频、CST等取:1.05。
【二】:钢性直连的时候取2,一般偶合器取1.5,大后辅箱偶合器取1.35,调速偶合器取1.2,CST取1.05。
欢迎大家来讨论;