车库排烟排风遇到的棘手问题

发布于:2011-01-14 11:28:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。

如果按一个防烟分区的排烟量来计算补风量,(取排烟量的80%=43000),每个防烟分区补21500,那又不能满足平时排风的补风要求(补风量为排风量的80%-85%)

请问大家这改怎么办呢,是不补风机也要每个防烟分区设一个才行啊。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • jiafang771
    jiafang771 沙发
    2011-02-23 09:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • lihualh
    lihualh 板凳

    咋理解的,当层高小于3m才是相同的,大于3m,排烟量就大了!