发布于:2011-01-14 09:04:14
来自:水利工程/港口航道与海岸工程
[复制转发]
我设计的一个重力式码头,挡墙为钢筋混凝土扶壁(空箱)结构,码头顺岸长度近500m,挡墙部分施工结束后施工单位在墙后进行了回填,回填土高度接近墙顶,墙后填土未沿墙长全填,只填了墙长的1/4就拆施工围堰,围堰拆除后出现墙后出现严重的管涌,也就是未填土挡墙底板出现了渗流破坏,墙后填土要求分层压(夯)实,压实系数≥0.94,放水后墙后填土自然沉降60cm以上,请教各位:1、挡墙底板下管涌出现位置如何排查?2、挡墙下管涌如何处理?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ycsywsh
沙发
施工单位未按图纸要求的施工顺序施工,未进行水下验收未拟定放水方案就自主拆除施工围堰,遇到这样没有做过类似工程的施工单位,监理工作估计也很难做,可能事先指导把关也没有起到效果。
2011-01-19 17:14:19
赞同0
-
sn_5w1h
板凳
干地施工重力式码头呀,真够浪费的。要是发生管涌,首先是施工工序有误,或者设计确定的施工顺序本身就有问题,其次是基床和墙后倒滤层设计或施工有问题。这样的问题很难根本解决,因为形成了排水通道,估计得采用旋喷、压力注浆等方式隔绝渗流路径才好。
2011-01-19 14:58:19
赞同0
加载更多回复 举报