土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 再谈照明问题

再谈照明问题

发布于:2011-01-13 23:25:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天通电试灯 线路一千多米 分三路灯 头一路全亮 第二路有三个不亮 第三路七个不亮 每一路13个 线路开始233伏 倒数10的灯杆也就是最后一个闸箱测得为180伏 t4灯管全亮 高压钠灯如上所说不亮《每一个灯杆包括一个70瓦高压钠灯 8个t4灯管》 是不是压降太大所致 但是最后一个灯却是亮的 老板准备全换节能灯 在这种电压下节能灯会不会亮 麻烦各位高人和版主给看一下 还有 变压器输入两项 输出两厢 输出两厢火线 每一项对低电压120伏多一点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • consonbobo
    consonbobo 沙发
    路过。电压是否达到起动要求。
    2011-01-18 09:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • 飞狼晨曦
    飞狼晨曦 板凳
    谢谢大家 找到毛病了 是镇流器和触发器的毛病 用的是亚明的质量不行 全换成飞利浦的全部点亮 线路末端电压170伏 正常工作 垃圾产品害死人
    2011-01-15 21:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库节能

审图的说汽车库要采取节能措施,要采用类似时控的装置,规范上有吗?

回帖成功

经验值 +10