低压开关柜一次相间距是多少?在什么标准上能查到?
低压开关柜一次相间距是多少?在什么标准上能查到?
有那位高手知道低压开关柜一次相间距是多少?在什么标准上能查到?谢谢!!!!!!!!!
发布于
2006-03-14 09:02:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
hkshaochanggen
这样多好。
2006-03-16 22:25:16
来自 PC
评论
举报
hwc_wy
实际制造过程中,考虑到柜体结构,散热,以及母线的载流,通断的震动,等外面环境和内部因素,在制造厂制造时基本上都保持20mm以上,否则,由于环境污染等级高,长时间运行震动导致间隙变小,凝露等造成事故等