土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新厂配电设计问题?

新厂配电设计问题?

发布于:2006-03-14 08:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们要建一个新厂房,现在要确定供电负荷,新厂的主要设备如下:
挤出机TE-75 8台 每台210kW;挤出机TE-50 2台 每台105kW;搅拌机2MT 2台 每台15kW;快速搅拌筒 2台 每台110kW;注塑机200MT 2台 每台35kW;
公司领导要我把全部负荷加起来算出总负荷,交给供电局作为供电参考和变压器选择,我算出的总负荷是2960kW.但是我觉得这样很浪费,应该用需要系数法来计算负荷,查每一种机器的需要系数和同时系数计算然后相加,算出总负荷小很多,变压器容量也相对选小,可以节省很多投资,但老板就是要全部机器相加的总负荷.我没办法,请做过这方面设计和董设计的师兄告诉我,怎么算比较合理经济?不胜感激!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • guziwei
    guziwei 沙发
    在没有详细的企业规划时,还是将变压器选的大些,因为你要考虑到以后的增容扩建等不确定因素,
    我现在正做一个项目,工作功率是1500KW左右,计算负荷在1000kw左右,而我选的是1600KVA的变压器,因为我们这个厂区很大,肯定不会长期闲置的。

    [ 本帖最后由 guziwei 于 2008-11-3 21:49 编辑 ]
    2008-11-03 21:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • trhg-wlh
    trhg-wlh 板凳
    同意14楼的看法,绝对不能按设备容量选变压器,一是初期投资大,二是变压器的损耗也大,三是运行费用高。
    2008-11-03 09:51:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教进线问题~~~

那位大虾能帮帮小弟,什么是“热备”啊????

回帖成功

经验值 +10