土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压锅炉问题,急!

常压锅炉问题,急!

发布于:2006-03-14 08:45:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
燃气常压热水锅炉,额定工作状态95/70℃,额定功率1.4MW。能否直接用在空调热水状态65/55℃上?当工作在空调热水状态时,其功率还能达到1.4MW吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kxc027
    kxc027 沙发
    有人说这样会影响锅炉使用寿命,从何谈起?
    2006-03-14 15:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    个人意见:
    1、可以直接供应空调热水 65/55
    2、1.4MW是在额定工况下的功率,在空调工况下,10度温差的话,功率会降低的,不过不会太大,可以还按照1.4MW来算











    2006-03-14 14:07:14

    回复 举报
    赞同0