室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?
室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?
我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!
发布于
2011-01-13 16:43:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(60 )
新乐天问
这个不用太纠结于多少,满足施工就可以了。
2015-08-10 08:07:10
来自 PC
评论
举报
huzmin
通常图纸上应该标明各管道距墙的距离。
常见的图纸标注是:
给水管道距墙距离:
(1)给水支管外皮距墙20~25mm。
(2)给水立管外皮距墙:
管径32mm以下距墙25~35mm;
管径32~50mm距墙30~50mm;
管径75~100mm距墙50mm;
管径125~150mm距墙60mm。
排水管道距墙距离:
(1)排水立管中心距墙
A.管径50mm距墙100mm
B.管径75mm距墙110mm
C.管径100mm距墙130mm
(2)排水管外皮距墙应有40mm的空隙,最小不得小于20mm。
(3)污水横管中心距楼板底间距≥250mm。