一个厂房,50M*28M,2跨14M门钢,每跨中间设一个抗风柱
竖向支撑:柱距7M ,檐口高9M,门钢顶10M,牛腿高7M,吊车10t
通过PKPM计算,长细比支撑应该按受压构件输吧,取的是200,结构算下来,需要的支撑太大了,主要原因是不满足长细比,下部支撑要2根L100*8的才能算过去,帮我分析一下原因吧,哪里条件不明确的告诉我,我补充。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    mayunjun 发表于 2011-1-17 15:02 门型钢架柱间支撑可以按拉杆计算,也就是当一个方向在风载或是其他荷载作用下,柱间支撑中其中一个方向的杆 …有具体的规范出处吗?
    2016-04-28 13:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    htpeng 发表于 2011-1-18 14:58 支撑按受拉构件计算有具体的规范出处吗?
    2016-04-28 13:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多