土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 仪表接地和电气接地共用一个接地有什么特殊要求吗?
我站仪表和电气共用一个接地,最近出现一个故障,一个电工误送开关造成低压380v短路,结果造成仪表系统接地引下线烧断,还致使仪表系统9个模块损坏,给生产造成极大的损失,我想问问,共用一个接地有什么特殊要求,或者可分开接地?

全部回答(7 )

  • leedreamfly
    民规中要求与防雷共用接地电阻小于等于1欧姆,这个是不合理的。
    2006-03-16 16:18:16 来自 PC 评论 举报
  • 秋红

    仪表属于弱电系统.
    民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。
    2006-03-16 16:09:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10