土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 无尘室保温软管送风问题

无尘室保温软管送风问题

发布于:2011-01-13 11:18:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:
1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理?
2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗?
以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ky1379
    ky1379 沙发
    不一样的根本原因,应是以下几点而形成不同的行业习惯和要求:
    1、工艺不同,电子厂是几个大房间(大风量);药厂是众多小房间(小风量),工艺更复杂。
    2、电子厂首控尘粒污染,会有不同的代工产品和行业的不断升级,会考虑布局调整的方便。
    3、药厂首控微生物污染,有GMP法规,控制更为严格,布局不允许变动。
    2011-01-15 22:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • jianhua4350
    jianhua4350 板凳
    软管有软管的优点,有些地方做金属风道难度很大,局部用软管,
    但长度是有要求的,当然用软管肯定阻力要大的
    2011-01-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0