如果是坡屋面,自动喷淋的喷头一定要平行于屋顶吗?~
如果是坡屋面,自动喷淋的喷头一定要平行于屋顶吗?~
message
发布于
2002-10-07 00:05:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dvd
我也很想搞明白。
规范7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。……
根据规范理解,喷头应垂直于屋面,配水支管平行于屋面。然否?
我还有个问题:屋顶坡度为1/10时,算不算是尖屋顶呢,屋脊处要不要设一排喷头??
还请DX指教。
2002-10-10 11:13:10
来自 PC
评论
举报
ouyibing
好像没有这种说法
2002-10-08 17:43:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ajchen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
164
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
规范7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。……
根据规范理解,喷头应垂直于屋面,配水支管平行于屋面。然否?
我还有个问题:屋顶坡度为1/10时,算不算是尖屋顶呢,屋脊处要不要设一排喷头??