土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一个3KV电动机启动时保护动作的问题?

请教一个3KV电动机启动时保护动作的问题?

发布于:2006-03-13 20:54:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.
请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392

    同意,可以给启动做一个闭锁
    2006-05-07 19:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    只有在发生短路时速断才能动作,其他故障都不应使速断动作。
    2006-03-30 10:18:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新能源资料

请问哪位朋友有新能源:风力发电及太阳能发电的资料或知识,提供给大家一起学习、讨论,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10