土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管覆土1.1米

雨水管覆土1.1米

发布于:2011-01-13 09:41:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
施工单位说雨水管埋在行车道下,路面结构层有700mm,扣除路面结构层后只有400mm的覆土,当雨水管埋设以后,压路机不能上去,怕
破坏雨水管道,但是不上去又满足不了压实度的要求,建议采用加固处理措施。
后来我的变更是在上面加 双向一级筋12间距120.
我想问问同行,遇到这样的情况一般怎么处理?设计规范上是要求车行道700mm覆土就可以了。


[ 本帖最后由 pass40ji 于 2011-1-13 09:43 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • jayjewel
    jayjewel 沙发
    恩,我也是觉得700只是规范上的说法。
    我现实遇到的情况,设计院和建设单位都不同意只有700埋深。
    这里学到一些施工措施,还是不错的。
    个人觉得还是人工回填更加经济一点。
    满包的概念是不是混凝土把雨水管抱起来呢?
    2011-01-24 15:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • as6215
    as6215 板凳
    设计没问题 是施工单位自己想办法解决,比如说自己先填高压实再去除之类的,我们按照规范覆土满足要求就行了,不用另行通知,照这样的话每根雨水口连接管我们岂不都是要加固吗
    2011-01-24 10:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多