3W平米的住宅小区 换热站用电负荷有多大呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • riminton
    riminton 沙发
    散热器采暖:11KW循环泵+3KW补水泵+其他(照明、检修、自控、软水)3KW
    低温热低辐射:30KW循环泵,其余同上

    所有泵均为1用1备
    2011-01-13 11:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    首先要知道换热站内的用电设备总负荷是多少!这个是前提,要不电气专业怎么做啊?谁也说不准你这换热站里都有什么东西,简单的就是循环水泵和补水泵,但台数,单台功率也不得而知了吧。