土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于底框托梁问题

关于底框托梁问题

发布于:2006-03-13 19:39:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
关于底框托梁问题:
在做底框工程时,我常会遇到底框梁的计算问题,特别是在近几天做的一个工程,在计算那根托梁时,第一次用SATWE算的,配筋很大,然后用PK抽出来又算了一次,比SATWE小了1/3,甚至还多,我问了一下同事,他们说在PK里算的时候,它不考虑地震力的影响,因此,比较小。
想请问一下各位高手,你们在遇到这样的问题时是怎么算的?谢谢 !

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 沙发
    你可以做两个模型,一个是上部三层砌体模型。一个是底层框架模型。
    先用satwe中的有限元整体方法算上部砌体。再将砌体导入基础的荷载手工输入框架顶层梁柱。再用有限元算次框架。
    得到的结果应该会比较 合理。因为底框砖混刚度变化大,不能作一整体用有限元算。通过这样的建模,可以避免次问题。只是比较麻烦
    2008-07-31 13:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 板凳
    底框计算结果不能简单参考SATWE计算结果,电算结果偏小
    需要人为的放大
    2006-03-20 14:14:20