土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方

4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方

发布于:2011-01-12 22:00:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
4层办公楼,每层600平方左右,总体积小于7000立方,这样的办公楼,按照规范应该不用设置消火栓,但是我在里面每层设置了两个消火栓,审图的说应达到每个防火分区两个消火栓到达,要求我增加一个消火栓,这种情况该如何办,直接“不设消火栓”还是按照“每个防火分区两个消火栓到达”,请大家发表意见

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 苏扒饭
    苏扒饭 沙发
    600平方的办公楼,很长的吗,要设3个箱
    2014-10-18 10:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    画蛇添足,没事找事。
    2014-10-17 14:58:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

面积200以上的公共娱乐场所如何理解?

灭火器规范将面积200以上的公共娱乐场所定为严重危险级,现在手上有个社区活动中心,3层,总共也就3000平左右,就几个棋牌室,乒乓球室,台球室,物业办公室什么的。如果定为严重危险级,似乎没有必要吧,也不算使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多等等吧。大家给点建议。

回帖成功

经验值 +10