土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明灯具选用问题

关于应急照明灯具选用问题

发布于:2011-01-12 21:33:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在大家设计时候对住宅,办公,学校,小型商业,大型商业,娱乐场所,工厂都分别选用什么样的应急照明灯具?
对我个人来说我常用的如下:
住宅 吸顶灯自带蓄电池(考虑灯具的安全防止有些双头应急灯被盗)
办公:考虑二次装修一般会选用双头应急灯
学校 :吸顶灯自带蓄电池或双头应急灯
小型商业:考虑二次装修一般会选用双头应急灯
大型商业:应急荧光灯
娱乐场所:先考虑双头应急灯,但二装考虑美观会配合选用带蓄电池筒照灯具
工厂:考虑设备布置工艺在疏散通道上布置双头应急灯

我个现在在工程上见到最多的是LED双头应急灯,但现在LED灯功率都比较小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨询过厂家说是现在提倡节能。
当然也有部分是用荧光灯,这个是比较好,能保证消防时的照度,双头灯则难以保证。
现在 GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 不清楚这本是否是真的?
里面 6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。
请问这荧光灯没启辉器如何点亮的?什么样的节能应急照明灯具没有内置启辉器?

[ 本帖最后由 hyk_sb04 于 2011-1-12 21:41 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    看看.......
    2016-09-16 00:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    应急灯必须满足应急灯的技术要求,有国家规范。
    2015-11-26 23:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双管应急荧光灯急

曾经发帖讨论过关于应急照明的问题,这个问题因为太小,所以不少朋友不太关注,电气图纸上一般画几根线的都有。也曾经拆过这种灯具进行研究,有一个形状类似电子镇流器的应急电源,一头接电源,一头接镇流器。但是一直没有形成清楚的思路把这个问题理顺。希望有朋友能够多多发表自己的看法,最后有朋友能提供些灯具的说明书(应急吸顶灯也可)