土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压变电所中使用UPS时出现的若干问题

低压变电所中使用UPS时出现的若干问题

发布于:2011-01-12 20:49:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们的工程项目中大量使用UPS,但如何正确选用UPS却存在许多问题。罗列如下:
1)应用在辅助回路中一般采用小容量UPS,小容量UPS对冲击电流会产生保护动作,结果造成严重事故
在辅助回路中使用UPS时发现,UPS经不起突发的电流冲击。例如变电站突然发生市电失电,全系统都需要UPS作电力支持,此时多台断路器几乎同时要合闸,于是产生了较大的冲击电流。此时UPS往往会出现保护动作。
我们在采购UPS时也考虑了加大容量,但发现即使将UPS的电流加倍后效果也不理想。并且此问题随着UPS的容量减小就越严重。
2)应用在一次回路中的UPS,其电池容量的问题、温度问题
在许多项目中低压成套开关设备中配备有紧急母线,此母线的供电由多路市电互投供电,当市电全部失压后,转由UPS单独供电。考虑到UPS的切换时间因素,故一般都选择使用在线式UPS。
我们在选用UPS的电池时,往往都向厂家提供负载容量和时间需求,但各个厂家给出的配套参数差别很大,主要原因是电池容量计算出现偏差。奇怪的是,虽然电池厂家能给出一个普适的计算公式,但应用在实际工程中,各个UPS厂家往往都有自己的方法,即使使用同一种电池也会出现不同的结果。很让人费解。
其次,电池厂家声明的电池使用温度是25度,此温度几乎没有任何变电站能够满足。由于UPS和电池必须安放在低压开关柜内,而开关柜内的温度按标准最高可达55度,普遍的温度大约在40度,这样一来,电池厂家往往给出一个天价,或者干脆声明放弃本项目。
所以在UPS的使用中电池成为最令人头痛的问题。
3)UPS的通信问题
本来通信问题是很简单的,通信管理中心只需要UPS能以RS485接口规约将信息发送上来,通信协议最好采用MODBUS-RTU,但几乎所有的UPS厂家都无法实现此项功能。我们只好配备一只电力仪表解决采集UPS输出的模拟量和故障开关量的信息,但很多UPS的专用信息则无法获取,例如UPS内的参数设置数据、UPS工作温度等等。
这也是令人费解而又烦恼的问题之一。
4)UPS的高频机和工频机问题
UPS厂家来公司介绍时往往都说高频机具有输出谐波小、调整参数迅速、备投时间快等优点,但经过仔细询问,发现只能应用在以计算机负载为主的机房中,完全不适用于变电站环境。UPS厂家声称在变电站环境下只能使用工频机,但工频机往往制造工艺粗糙,整机外观及内部构成不合理,其主要电路板甚至还采用MCS51系列的单片机8031/8051等等,UPS制造商说只有这样才能满足恶劣工况。显然这是很不合理的解释。
诸位网友不妨帮助琢磨一下该如何解决?




[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-13 17:07 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    呵呵,其实用ups替代直流屏的根本原因在于省钱。又想好,又想便宜,没这么好的事情。
    2012-11-18 21:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • kfcandlixiaojing
    我只对第二点说明,一般的UPS电池的环境温度要求在25度,即使在夏天热的情况下可以安装大匹量的空调呀,这样的话,温度保持在25度以下没有问题呀。
    2012-11-18 20:12:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溯高美自动转换开关资料

谁有溯高美ATYS6系列自动转换开关的资料,共享一下。不甚感激。

回帖成功

经验值 +10