土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 防震缝宽度问题

防震缝宽度问题

发布于:2011-01-12 15:42:12 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
2栋厂房,一栋低于15米,一栋高于15米,防震缝宽度应按哪栋取了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tumuluke
    tumuluke 沙发
    结构形式一样 也应该是按照较低的房屋确定吧
    2013-02-05 09:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • 聪聪鼠85015
    若你两侧结构类型不一致,应根据《抗规2010》6.1.4 1 3)条按较宽防震缝结构类型和较低房屋高度确定缝宽,但不得小于100mm
    若两侧结构形式一样,应按房屋较高的高度计算缝宽,且不得小于100mm
    2011-03-15 14:45:15