请教大家关于方向保护的问题

发布于:2011-01-12 13:28:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35kV线路,双侧都有电源,配置了光纤差动,还用配置方向保护吗?
规范上说应装设带方向或不带方向的电流保护作为后备保护!
到底配置带不带方向的电流保护呢?方向保护到底有什么作用?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zeng_vs_duan
    zeng_vs_duan 沙发
    后备保护当然需要有,但现有的保护装置非常完善,差动保护装置一般都带方向过电流保护功能作为后备保护。所以无需另外配置,但若有要求主保护,后备保护分开的话就都需配置了。
    2012-08-03 11:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • xdiongi
    xdiongi 板凳
    两侧有电源,设了光差,按规程要求,必须设后备保护。一般差动保护装置带有后备保护,后备保护一般都电流保护。考虑选择性的要求,一般都应带方向,指向线路侧。