土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷水系统能否自动停泵的问题

关于自动喷水系统能否自动停泵的问题

发布于:2006-03-13 13:15:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中消火栓与自动喷水灭火系统的工作时间不同,例如消火栓为2个小时,自动喷水为1个小时。火灾时自动喷水系统是否工作1个小时就自动停泵,如果1小时火灾还未灭火就停泵是否可以?(虽然可以考虑火灾发生一个小时火势会很大,这时候的自动喷水效果不大);如果不停泵,自动喷水系统就会用消火栓系统的储水,影响消火栓的工作。《措施》里面有一条“任何消防主泵不宜设自动停泵的控制”,但规范上并没有说明能否自动停泵。

请问大家对这个问题有什么看法?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • tgyd
    tgyd 沙发
    这个问题涉及的本质是火灾延续时间和喷淋工作时间问题。火灾延续时间是一个统计数字,不是针对一个具体火灾的,这个数字提供了消防储存水量。没有其他意义。
    喷淋工作时间是考虑二级耐火建筑楼板的耐火时间相一致。
    对于真实的火灾中,消防设施的停止时间是不定的,这个时候消防水泵房内肯定是有人在场了,即听从火场的统一指挥。我很赞同上述各位的意见,对于停止设施要慎重,不应该设置自动停止装置(虽然标准图集上有)。从电气控制理论上看,多一个控制点,就增加一个可能的故障因素,如果平时这个因素存在,势必造成火灾时对水泵启动的危害,同时也可能在灭火时期导致水泵的停止,很不利于灭火工作。至于是否1个小时后喷淋作用面积达到多少是无关紧要的。
    2006-03-17 10:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiefy_1981
    xiefy_1981 板凳


    我也认为不需要考虑一小时后喷淋系统占用了消火栓系统的水量。
    手动停!
    2006-03-17 09:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵结合器

水泵结合器的原理是什么那?通过消防车加压,向水池供水还是想室内消防管道供水啊?是不是怕室内消防泵坏啊?

回帖成功

经验值 +10